变压器声音异常如何处理

时间:2020-02-27来源:三狮变压浏览次数:

  变压器在使用的过程中会出现不同的异常情况,其中最常见的就是声音异常,许多客户在使用时因为各种原因导致变压器出现异常的声音,那么如何解决呢?

  首先,我们来看变压器出现异常的原因:

  a)过电压,过负荷,或大容量电力机车启动。

  b)牵引变压器内,外零部件松动产生共振杂音。

  c)外部放电引起的异音。

  d)牵引变压器内部接触不良或绝缘击穿放电。

  e)气候影响造成的放电声。

  f)匝间短路。

  g)分接开关接触不良。

  变压器出现异常的处理方法:

  a)正常运行时牵引变压器是均匀的嗡嗡声,观察仪表过负荷过电压状况,确属过电压或过负荷,视过负荷情况按厂家或规程规定过负荷允许时间运行,同时检查油温冷确装置是否正常。或者向电调申请降负荷。但仍是嗡嗡声,只是比原来的大,无杂音。但也可能随负荷的急剧变化,呈现“割割割,割割割”突击的间隙响声。声音随变压器的仪表(电压表,电流表)指针同时动作。

  b)夹紧铁芯的螺钉松动引起,这种原因造成的异音呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声。如“丁丁当当”和“呼……呼……之音。但指示仪表均正常,油色,油温,油位均正常。

  c)变压器外壳与其他物体撞击引起的。这是因为牵引变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音,有连续较长,间隙的特点,变压器各部不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在罪响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之

  d)外界气候影响造成的放电声。如大雾天,雪天,雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”,“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花。

  e)铁芯故障引起。如铁芯接地线断开会产生如放电的霹雳声,“铁芯着火”会造成不正常呜音

  匝间短路引起。因短路处严重局部发热,使局部沸腾会发出“咕噜咕噜”的声音。这种声音要特别注意。

  f)分接开关故障。因分接开关接触不良,局部发热也会引起象匝间短路所引起的那种声音。